下面就是我们帮你搜集整理的有关杆变低压进线采用断路器还是刀熔开关和如何设计选型低压进线断路器的问答
本文目录一览
杆变低压进线采用断路器还是刀熔开关?
杆变低压进线采用断路器。低压进线开关和其他配电回路开关紧靠配电变压器,故对开关的电气参数要求很高。而低压断路器具有多层次,多品种的特点,以满足不同行业、不同使用环境、不同使用条件的需要。根据查询相关资料可知,对低压进线主开关,设计人员一般都会首选各种类型的框架式断路器,而且更多的场合会选用智能型框架式断路器。
杆上变压器一般是小型变压器,可以把10KV以上的高压变为220V的民用电供附近几户人家用电,不需要从终端变压器再拉很长的线回来,以节省投资。其他变压器需要一个平台和配电房,而固定在杆上的被称为杆变。
如何设计选型低压进线断路器?
贵派电器专家解答:1、关于断路器短路分断能力
断路器一般具有两个反映断路器短路分断能力的参数:其一是额定极限短路分断能力(以下简称极限分断能力)Icu,其试验顺序是o-t-co(o表示分断操作,co表示接通操作后紧接着分断操作,t表示时间间隔,一般为3min),在按规定的试验顺序动作后,不考虑断路器继续承载它的额定电流;其二是额定运行短路分断能力(以下简称运行分断能力)Ics,其试验操作顺序是o-t-co-t-co,在按规定的试验顺序动作后,需考虑断路器继续承载它的额定电流。
2、关于断路器结构型式选择
低压断路器按结构型式分,可分为塑壳式和框架式两大类。
作为进线开关,一般选择框架式断路器,但是框架式断路器有体积大、价格高、接触防护较差等弱点,所以作为进线断路器,它并不是最佳选择。
塑壳式断路器有体积小,安装紧凑、外形美观、价格低、接触防护好等特点,以往它没有成为进线开关的首选,主要受到其容量小,短路分断能力低,选择性和短时耐受能力差这几方面因素的限制,但是随着技术的发展和新产品的推出,这些问题已经获得了不同程度的改进。下面我将就这几方面的问题分别加以说明。
总结:以上问题和解答均搜集整理自互联网,内容仅供参考,希望对你有所帮助。