朋友们,很多人可能对比率差动保护是什么有什么原理和变压器比率差动保护原理不是很了解,所以今天我来和大家分享一些关于比率差动保护是什么有什么原理和变压器比率差动保护原理的知识,希望能够帮助大家更好地了解这个话题。

本文目录一览

比率差动保护是什么有什么原理

比率差动保护基于故障分量(也称增量)来实现保护的原理最早可以追溯到突变量原理的保护,但真正受到人们普遍关注和广泛研究则是出现微机保护技术之后,下面就让我来给你科普一下什么是比率差动保护。

比率差动保护的简介

比率差动保护基于故障分量(也称增量)来实现保护的原理最早可以追溯到突变量原理的保护,但真正受到人们普遍关注和广泛研究则是出现微机保护技术之后。微机具有长记忆功能和强大的数据处理能力,可以获取稳定的故障分量,从而促进了故障分量原理保护的发展。近20年来,陆续提出了基于故障分量的差动保护、方向保护、距离保护、故障选相等许多新原理,并在元件保护、线路保护各个领域得到了成功的应用。本文针对在发电机、变压器中广泛使用的比率制动式差动保护,讨论故障分量保护的基本原理、判据和应用中的一些问题。

比率差动保护的原理

当有外部故障引起的穿越电流流过被保护设备时,有很多原因使电流互感器(TA)副边电流产生误差。设两侧TA副边误差百分比分别记为eⅠ和eⅡ,并用D和R分别表示不含误差的差动电流和制动电流,故障分量原理的差动电流和制动电流可表示为:

正常运行时, 及将其代入式(7),则有ΔId=0和ΔIr=0。

外部故障时,考虑最严重情形,有eⅡ=-eⅠ=emax,eⅡL=-eⅠL=eL,代入式(7),并考虑外部制动要求,应满足:

当外部严重故障时,此时若忽略式(8)中与 有关的项,就得到式(9)。请注意,对于同样的外部故障条件和K值,故障分量原理差动保护总要比传统差动保护的制动量略小一些。例如按照10%误差,对于传统保护方案,由式(9)可确定K=0.1;对于故障分量比率差动保护方案,若近似假设eL=0.01以及 ,由式(8)则要求emax-0.005≤0.05,即若emax≥0.055就会误动(当然,通常这种情况下emax不大可能达到5.5%)。根据前面的分析,故障分量原理的比率差动保护的一个重要特点是,即使K值取得较大(但K<1),也不会对灵敏度产生不利影响。因此K值应适当取大一些,只要满足变压器仅一侧投入系统,且发生内部故障时能可靠动作即可。

故障分量差动保护的动作判据

构成一个完整的差动保护往往还需要用到一些辅助判据,如差流速断判据、TA断线闭锁判据、变压器保护中的励磁涌流制动判据和低电压加速判据等,这里仅就主判据作讨论。

两侧电流相量构成的比率制动判据

实现保护应先计算被保护设备两侧故障分量的基波相量,然后再构成比率制动特性动作判据。采用故障分量原理仍然需要设置一个差流故障分量门坎值ΔId.min,并与从原点出发的比率制动特性相结合,形成折线制动特性。根据第1节的分析,故障分量差动保护可选用较大的K值而不会降低灵敏度,故只需要一段斜线特性就够了,如图2所示。在正常运行条件下,差动电流ΔId中已消去了TA等因素引起的稳态误差的影响,故ΔId.min可以整定得更小一些,这对于提高保护对内部轻微故障的灵敏度非常有益。

微机保护的运行原理

微机保护装置的数字核心一般由CPU、存储器、定时器/计数器、Watchdog等组成。目前数字核心的主流为嵌入式微控制器(MCU),即通常所说的单片机;输入输出通道包括模拟量输入通道(模拟量输入变换回路(将CT、PT所测量的量转换成更低的适合内部A/D转换的电压量,±2.5V、±5V或±10V)、低通滤波器及采样、A/D转换)和数字量输入输出通道(人机接口和各种告警信号、跳闸信号及电度脉冲等)。

微机保护的基本组成

传统的继电保护装置是使输入的电流、电压信号直接在模拟量之间进行比较和运算处理,使模拟量与装置中给定的机械量(如弹簧力矩)或电气量(如门槛电压)进行比较和运算处理,决定是否跳闸。

计算机系统只能作数字运算或逻辑运算,因此微机保护的工作过程大致是:当电力系统发生故障时,故障电气量通过模拟量输入系统转换成数字量,然后送入计算机的中央处理器,对故障信息按相应的保护算法和程序进行运算,且将运算的结果随时与给定的整定值进行比较,判别是否发生故障。一旦确认区内故障发生,根据开关量输入的当前断路器和跳闸继电器的状态,经开关量输出系统发出跳闸信号,并显示和打印故障信息。

微机保护由硬件和软件两部分组成。

微机保护的软件由初始化模块、数据采集管理模块、故障检出模块、故障计算模块、自检模块等组成。

通常微机保护的硬件电路由六个功能单元构成,即数据采集系统、微机主系统、开关量输入输出电路、工作电源、通信接口和人机对话系统。

比率制动特性差动保护的原理

对于比率差动来说,涉及两个东西,一个是差动电流Icd,一个是制动电流Izd。

举例,对于两侧电流差动I1和I2,

Icd = |I1 + I2|

Izd = |I1 - I2| 或者 |I1|+|I2|

差动电流是“促使”差动保护动作的因素,差动电流越大,越要动作。

制动电流是“阻碍”差动保护动作的分量,制动电流越大,越难动作。


返回目录

变压器比率差动保护原理?

当有外部故障引起的穿越电流流过被保护设备时,有很多原因使电流互感器副边电流产生误差。两侧电流相量构成的比率制动判据,实现保护应先计算被保护设备两侧故障分量的基波相量,然后再构成比率制动特性动作判据。

故障分量差动保护的动作判据,构成一个完整的差动保护往往还需要用到一些辅助判据,如差流速断判据、TA断线闭锁判据、变压器保护中的励磁涌流制动判据和低电压加速判据等,这里仅就主判据作讨论。

扩展资料

参考资料来源:百度百科——比率差动保护

返回目录

如果您对本文的解答感到满意,请在文章结尾处点击“顶一下”以表示您的肯定。如果您对本文不满意,也请点击“踩一下”,以便我们改进该篇文章。