下面就是我们帮你搜集整理的有关消防喷淋头多少度爆和消防喷淋头的动作温度是多少的问答
本文目录一览
消防喷淋头多少度爆
消防喷淋头超过零下5度以下就会自爆,正常的工作温度为4-68摄氏度。nbsp;消防喷淋头相对普通淋浴的喷头是不一样的,要求会更好。一般消防喷淋头多少度会自爆呢?下面来给大家具体的介绍一下。
详细内容
01
温度超过零下5度以下就会冻裂。自动喷水灭火系统的工作温度为4-68摄氏度,温度低于零下五度管中水就会结冰。所以管道里的水会把管道或者喷头胀破,导致“自爆”。一般北方的自动喷淋灭火系统需要做一些防冻措施。
02
依据GB50084一2017巜自动喷水灭火系统计设规范》要求,湿式系统的环境温度不应低于4度。而洒水喷头在0度以下会发生渗漏或误报。
03
如果消防消防喷淋头冻坏解要关掉破损喷头区域水流指示前载止阀;放掉该水流指示器所辖区域管网充水(用系统最远端的试水装置放水);更换喷头;打开截止阀充水,观察有无渗漏,无渗漏就可以。
04
预防消防喷头冻裂可使用以下方法:
1、可将喷淋系统改为干式或预作用系统,如果气温不是恒定的特别低,也可加电伴热保温(但耗电量大),另外喷头也要换成易熔合金的。
05
2、在建工程请务必将管网内余水放空,未进水的管网不要进水。
06
3、已使用的工程请确保洒水喷头进行防寒保温处理,使环境温度高于4度。
消防喷淋头的动作温度是多少
一般常规的湿式喷头的动作温度分两种68℃和93℃,除厨房、玻璃顶棚等温度比较高的场所安装93℃的喷头外,一般均安装68℃喷头。
按照规范,一般安装现场最高温度为30℃+30℃,室内一般为68℃。
如果安装在厨房等高温环境中,则为79度或93度。在阳光充足的玻璃棚里,温度更高,甚至达到了150华氏度(约摄氏150度)。
消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。
扩展资料
消防喷淋头分类:
1、下垂型喷头
是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地面。保护有吊顶的房间,在吊顶下方布置喷头,应采用下垂型喷头或吊顶型喷头。
2、直立型喷头
直立安装在供水支管上,洒水形状为抛物体型,将总水量的80~100%向下喷洒,同时还有一部分喷向吊顶,适宜安装在移动物较多,易发生撞击的场所如仓库,还可以安装在房间吊顶夹层中的屋顶处以保护易燃物较多的吊顶顶硼。
3、普通型洒水喷头
既可直接安装,又可下垂安装于喷水管网上,将总水量的40%-60%向下喷洒,较大部分喷向吊顶。适用于餐厅、商店、仓库、地下车库等场所。
总结:以上问题和解答均搜集整理自互联网,内容仅供参考,希望对你有所帮助。